Charge d'entretien de toiture
3 participants
Freelem :: Construction bois :: Autres
Page 1 sur 1
Charge d'entretien de toiture
Bonjour
J'aimerais avoir une petite confirmation d’experts :
_Dans le cadre d'un calcul de chevrons ou pannes bois , il n'y a aucune charge d'entretien de toiture à prendre en compte ?
Je me pose cette question car j'ai un petit logiciel qui m'affiche par défaut concernant "Charges d'entretien de toiture "
1===> Catégorie d'exploitation = Toiture inaccessible
2===> Type d'application de charge = 1 charge ponctuelle
3===> Usage = Toiture pente>15%
PQ (distance du bout de panne à la charge) = 100cm
Q (charges d’exploitation) = 150 daN
Donc je pense que dans le cas d'un calcul de chevrons ou pannes , il n'y a pas lieu d'ajouter une charge d’exploitation (Q)
Faut il mettre Q à 0 daN ? Car ça change tout dans le cas contraire .
Pour le calcul d'une solive je suis d'accord mais pour un chevron ou une panne c'est ridicule !....
Merci de vos réponses éventuelles ...
J'aimerais avoir une petite confirmation d’experts :
_Dans le cadre d'un calcul de chevrons ou pannes bois , il n'y a aucune charge d'entretien de toiture à prendre en compte ?
Je me pose cette question car j'ai un petit logiciel qui m'affiche par défaut concernant "Charges d'entretien de toiture "
1===> Catégorie d'exploitation = Toiture inaccessible
2===> Type d'application de charge = 1 charge ponctuelle
3===> Usage = Toiture pente>15%
PQ (distance du bout de panne à la charge) = 100cm
Q (charges d’exploitation) = 150 daN
Donc je pense que dans le cas d'un calcul de chevrons ou pannes , il n'y a pas lieu d'ajouter une charge d’exploitation (Q)
Faut il mettre Q à 0 daN ? Car ça change tout dans le cas contraire .
Pour le calcul d'une solive je suis d'accord mais pour un chevron ou une panne c'est ridicule !....
Merci de vos réponses éventuelles ...
ga- Messages : 7
Date d'inscription : 06/02/2010
Re: Charge d'entretien de toiture
Bonjour,
Pour un chevron, c'est comme pour les autres pièces de charpente
la NFP 06 001 impose une charge d'entretien Qe (non cumulable avec la neige)
de 1x 100 daN à l/2 si la portée <= 2m
de 2x100 daN espacé d'1m, pour 2m<l<=3m
de 2x100 daN à l/3 et 2l/3 pour l>3m
Pour les porte à faux, c'est Q=100 daN en bout du porte à faux
(En fait, comme son nom l'indique, c'est pour le sécurité des ouvriers qui montent sur le toit.)
Pour les toitures support d'étanchéité, c'est 100 daN/m² sur 10m² à l'endroit le plus défavorable de la pièce ou de la toiture.
Pour les combinaisons de cas de charges, aux CB71 c'est G+ 1,2 Qe
Voilà
Pour un chevron, c'est comme pour les autres pièces de charpente
la NFP 06 001 impose une charge d'entretien Qe (non cumulable avec la neige)
de 1x 100 daN à l/2 si la portée <= 2m
de 2x100 daN espacé d'1m, pour 2m<l<=3m
de 2x100 daN à l/3 et 2l/3 pour l>3m
Pour les porte à faux, c'est Q=100 daN en bout du porte à faux
(En fait, comme son nom l'indique, c'est pour le sécurité des ouvriers qui montent sur le toit.)
Pour les toitures support d'étanchéité, c'est 100 daN/m² sur 10m² à l'endroit le plus défavorable de la pièce ou de la toiture.
Pour les combinaisons de cas de charges, aux CB71 c'est G+ 1,2 Qe
Voilà
lulu- Messages : 4
Date d'inscription : 04/11/2011
Calcul charge d'entretien contrainte et flêche?
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas l'habitude des forums.
En ce qui concerne le calcul des charges d'entretien, on regard les contraintes bien sur mais faud il le regarder aussi en flêches.
Je ne vois rien dans la norme à ce sujet.
merci d'avance.
Je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas l'habitude des forums.
En ce qui concerne le calcul des charges d'entretien, on regard les contraintes bien sur mais faud il le regarder aussi en flêches.
Je ne vois rien dans la norme à ce sujet.
merci d'avance.
Rikou 24- Messages : 3
Date d'inscription : 02/08/2012
Re: Charge d'entretien de toiture
Bonjour Rikou,
Bien sûr qu'il faut regarder les flèches.
Sinon, imaginez ce que ça donnerait par exemple pour une solive qui serait uniquement dimensionnée à la contrainte dans un comble perdu : il faudrait changer les plafonds suspendus, car ils seraient fissurés, à chaque fois qu'un électricien viendrait faire un branchement dans ce comble !...
Par contre les charges d'entretiens sont des charges de courte durée, donc pas de fluage sur ces charges, et il n'y a pas de pondération pour le calcul des flèches (sauf le fluage sur les charges de longue durée).
Bonne journée
Bien sûr qu'il faut regarder les flèches.
Sinon, imaginez ce que ça donnerait par exemple pour une solive qui serait uniquement dimensionnée à la contrainte dans un comble perdu : il faudrait changer les plafonds suspendus, car ils seraient fissurés, à chaque fois qu'un électricien viendrait faire un branchement dans ce comble !...
Par contre les charges d'entretiens sont des charges de courte durée, donc pas de fluage sur ces charges, et il n'y a pas de pondération pour le calcul des flèches (sauf le fluage sur les charges de longue durée).
Bonne journée
lulu- Messages : 4
Date d'inscription : 04/11/2011
Charges d'entretien des toitures
Re-bonjour, Lulu.
Merçi pour votre diligence.
Mais je voulais parler des charges d'entretien des toitures.(pannes;chevrons en port à faux ou pas, mais sans plafond suspendu puisque je trouve ta remarque judisieuse).
Certains BE me disent qu'ils ne le regarde pas en flêche d'autre oui ? et je trouve la norme peu explicite sur le sujet.
@+
Merçi pour votre diligence.
Mais je voulais parler des charges d'entretien des toitures.(pannes;chevrons en port à faux ou pas, mais sans plafond suspendu puisque je trouve ta remarque judisieuse).
Certains BE me disent qu'ils ne le regarde pas en flêche d'autre oui ? et je trouve la norme peu explicite sur le sujet.
@+
Rikou 24- Messages : 3
Date d'inscription : 02/08/2012
Re: Charge d'entretien de toiture
Re-bonjour
Et bien, je ne vais donc pas être d'accord avec certains de mes collègues...
Les charges d'entretiens sont définies dans la NF P 06-001 : "Charges d'exploitation des bâtiments".
Les charges d'entretiens sont donc aussi des charges d'exploitations et doivent être calculées comme telles, en contraintes et en déformation.
Donc, pour les charges d'entretien en toiture, personnellement je regarde la flèche G+Qe, qu'il y ai un plafond rampant ou pas au moment de la construction, et j'inclue toujours 10 à 15 daN/m² d'aléas dans mes calculs pour ne pas "fermer" les possibilités futures du bâtiment. Car les charpentes sont faites pour durer et il est possible qu'un plafond vienne s'ajouter lors d'un aménagement futur des combles par exemple. Il faut penser aussi à la zinguerie (entourage de souche ou gouttière), si les soudures, parfois un peu vieilles, cassent à chaque fois qu'un antenniste monte sur le toit....
Bonne journée
Et bien, je ne vais donc pas être d'accord avec certains de mes collègues...
Les charges d'entretiens sont définies dans la NF P 06-001 : "Charges d'exploitation des bâtiments".
Les charges d'entretiens sont donc aussi des charges d'exploitations et doivent être calculées comme telles, en contraintes et en déformation.
Donc, pour les charges d'entretien en toiture, personnellement je regarde la flèche G+Qe, qu'il y ai un plafond rampant ou pas au moment de la construction, et j'inclue toujours 10 à 15 daN/m² d'aléas dans mes calculs pour ne pas "fermer" les possibilités futures du bâtiment. Car les charpentes sont faites pour durer et il est possible qu'un plafond vienne s'ajouter lors d'un aménagement futur des combles par exemple. Il faut penser aussi à la zinguerie (entourage de souche ou gouttière), si les soudures, parfois un peu vieilles, cassent à chaque fois qu'un antenniste monte sur le toit....
Bonne journée
lulu- Messages : 4
Date d'inscription : 04/11/2011
idem
Et bien je te donne entierrement raison, car je procède de la même maniere. Et tu me rassures car mon singe me dit que je prends toujours un parrasol alors que je ne fais que d'appliquer les textes.
A bientot peut être.
et merçi encore.
A bientot peut être.
et merçi encore.
Rikou 24- Messages : 3
Date d'inscription : 02/08/2012
Freelem :: Construction bois :: Autres
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|